2020년 국가안전대진단 점검결과 공개
- 작성자관리자
- 배포일2020.09.02
- 조회수2681
2020년 국가안전대진단 점검결과 공개
대상 분류 |
대상 명칭 |
위치 |
점검일 |
지적 건수 |
주요 지적사항 |
조치사항 |
비 고* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
시설물 |
공통 |
대전시 유성구 가정로 218 |
6.23 6.25 |
5개 |
- 옥상 흡연구역 표지 제거 - 노후된 추락주의 표지판 교체 - 옥상 사다리 하부 사용 금지판 설치 - 각 층 별 화재피난안내도 미설치 - 각 동 전기·기계실 내 안전수칙 미게시 |
현지시정 |
- 조치완료(7월) - 조치완료(8월) - 조치완료(8월) - 진행 중(9월 완료예정) - 조치완료(7월) |
시설물 |
1동 |
대전시 유성구 가정로 218 |
6.23 6.25 |
1개 |
- 옥상 안테나 와이어 주변안전표시 미부착 |
현지시정 |
- 조치완료(7월) |
시설물 |
2동 |
대전시 유성구 가정로 218 |
6.23 6.25 |
3개 |
- 계단실 추락방지망 미설치 - 옥상 출입문 앞 보정용 발판 고정 필요 - 1층 외부 가스실 분전반 상부 방수조치 |
현지시정 |
- 조치완료(8월) - 조치완료(8월) - 조치완료(7월) |
시설물 |
3동 |
대전시 유성구 가정로 218 |
6.23 6.25 |
0개 |
- 이상없음 |
- |
- |
시설물 |
4동 |
대전시 유성구 가정로 218 |
6.23 6.25 |
10개 |
- 특수가스 캐비닛 마노미터의 고장 여부 확인 - 옥상 EHP실외기 외함 배관 덮개 접지 요망 - 도시가스 매설배관 Line mark 표지판 미설치 - 2차배관의 주기(사용가스, 흐름 등) 미표시 - 주기적으로 가스 볼 밸브 차단여부 확인 - 옥상 배기휀 및 방수 후렉시블 배관교체 - 옥상 출구 상부 전동기구에서 전원인출 철거 - 스프링쿨러밸브실 화재감지기 설치 |
현지시정 |
- 조치완료(7월) - 조치완료(7월) - 조치완료(7월) - 조치완료(7월) - 조치완료(7월) - 조치완료(7월) - 조치완료(7월) - 조치완료(7월) |
시설물 |
4동 |
대전시 유성구 가정로 218 |
6.23 6.25 |
|
- 크린룸 기계실 내 소화기 설치 보강 - 펌프실 전기 트레이 관통부 방화구획 보강 |
|
- 조치완료(7월) - 조치완료(7월) |
시설물 |
5동 |
대전시 유성구 가정로 218 |
6.23 6.25 |
0개 |
- 이상없음 |
- |
- |
시설물 |
6동 |
대전시 유성구 가정로 218 |
6.23 6.25 |
1개 |
- 옥상 건물다리 안전난간대 미설치 |
현지시정 |
- 진행 중(9월 완료예정) |
시설물 |
7동 |
대전시 유성구 가정로 218 |
6.23 6.25 |
3개 |
- 옥상 및 기계실 Drain 청소 필요 - 지하 승강기 앞 적치물 제거 - 중앙부 천정을 중심으로 설치된 방화셔터가 사무실 구획과 불 일치하는 것으로 판단(법적자문 필요) |
현지시정
보수보강
|
- 조치완료(7월) - 조치완료(7월) - 진행 중(12월 완료 예정) ※ 외부전문기관의 법적 자문 완료
|