바로가기 메뉴
본문 바로가기
주요메뉴 바로가기
ETRI소식 상상을 현실로, 진화하는 ICT세상, 고객과 함께 ICT미래를 열어가겠습니다.

공지사항

2020년 국가안전대진단 점검결과 공개

  • 작성자관리자
  • 배포일2020.09.02
  • 조회수1215


2020년 국가안전대진단 점검결과 공개



2020년 국가안전대진단 점검결과 공개표-대상분류, 대상명칭, 위치, 점검일, 지적건수, 주요 지적사항, 조치사항, 비고

대상

분류 

대상

명칭

위치

점검일

지적

건수

주요 지적사항

조치사항

비  고*

시설물

공통

대전시 유성구

가정로 218

6.23

6.25

5개

- 옥상 흡연구역 표지 제거

- 노후된 추락주의 표지판 교체

- 옥상 사다리 하부 사용 금지판 설치

- 각 층 별 화재피난안내도 미설치

- 각 동 전기·기계실 내 안전수칙 미게시

현지시정

- 조치완료(7월)

- 조치완료(8월)

- 조치완료(8월)

- 진행 중(9월 완료예정)

- 조치완료(7월)

시설물

1동

대전시 유성구

가정로 218

6.23

6.25

1개

- 옥상 안테나 와이어 주변안전표시 미부착

현지시정

- 조치완료(7월)

시설물

2동

대전시 유성구

가정로 218

6.23

6.25

3개

- 계단실 추락방지망 미설치

- 옥상 출입문 앞 보정용 발판 고정 필요

- 1층 외부 가스실 분전반 상부 방수조치

현지시정

- 조치완료(8월)

- 조치완료(8월)

- 조치완료(7월)

시설물

3동

대전시 유성구

가정로 218

6.23

6.25

0개

- 이상없음

-

-

시설물

4동

대전시 유성구

가정로 218

6.23

6.25

10개

- 특수가스 캐비닛 마노미터의 고장 여부 확인

- 옥상 EHP실외기 외함 배관 덮개 접지 요망

- 도시가스 매설배관 Line mark 표지판 미설치

- 2차배관의 주기(사용가스, 흐름 등) 미표시

- 주기적으로 가스 볼 밸브 차단여부 확인

- 옥상 배기휀 및 방수 후렉시블 배관교체

- 옥상 출구 상부 전동기구에서 전원인출 철거

- 스프링쿨러밸브실 화재감지기 설치

현지시정

- 조치완료(7월)

- 조치완료(7월)

- 조치완료(7월)

- 조치완료(7월)

- 조치완료(7월)

- 조치완료(7월)

- 조치완료(7월)

- 조치완료(7월)

시설물

4동

대전시 유성구

가정로 218

6.23

6.25

 

- 크린룸 기계실 내 소화기 설치 보강

- 펌프실 전기 트레이 관통부 방화구획 보강

 

- 조치완료(7월)

- 조치완료(7월)

시설물

5동

대전시 유성구

가정로 218

6.23

6.25

0개

- 이상없음

-

-

시설물

6동

대전시 유성구

가정로 218

6.23

6.25

1개

- 옥상 건물다리 안전난간대 미설치

현지시정

- 진행 중(9월 완료예정)

시설물

7동

대전시 유성구

가정로 218

6.23

6.25

3개

- 옥상 및 기계실 Drain 청소 필요

- 지하 승강기 앞 적치물 제거

- 중앙부 천정을 중심으로 설치된 방화셔터가 사무실 구획과 불 일치하는 것으로 판단(법적자문 필요)

현지시정

 

보수보강

 

 

- 조치완료(7월)

- 조치완료(7월)

- 진행 중(12월 완료 예정)

   ※ 외부전문기관의 법적

     자문 완료

 

TOP